Próximos Eventos:
- Curso Online: Cálculo y Diseño de Edificios con Aisladores Sísmicos en la Base, Análisis Lineal Elástico y Tiempo Historia Dinámico No Lineal,según el ASCE/SEI 7. Inicia el 15 de agosto de 2016, inscripciones abiertas.
- Diplomado Online: La Ingeniería Sísmica y el Cálculo y el Diseño Estructural Aplicado a Edificios. Se reciben inscripciones durante todo el año.
- Diplomado Online: El Cálculo y el Diseño de Puentes Convencionales, Segmentales y en Arco. Se reciben inscripciones durante todo el año.
- Diplomado Online: Metodos Numéricos y Computacionales y el Método de los Elementos Finitos. Acceso sólo para miembros, inicia a mediados de 2016.

Autor Tema: Espesor mínimo en Losas de cimentación  (Leído 12739 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado gmtxx

  • Miembro
  • *
  • Panel de agradecimientos
  • -Gracias dadas: 56
  • -Gracias recibidas: 208
  • Mensajes: 312
Espesor mínimo en Losas de cimentación
« en: 02 de Agosto de 2008, 05:32:10 pm »
  • Publicar
  • Hola:

    Me preguntaba si existe alguna norma o recomendación para espesores mínimos de losas de cimentación????  alguién ha leido algo al respecto???.

    Saludos.


    Curso Online "Cálculo y Diseño de Edificios con Aisladores Sísmicos en la Base, Análisis Lineal Elástico y Tiempo Historia Dinámico No Lineal,según el ASCE/SEI 7"

    Inicia el 15 de agosto de 2016. Talleres de uso de Aisladores Sísmicos en la Base de goma de bajo y elevado amortiguamiento, deslizantes y tipos FPS (simple y triple péndulo de fricción), en edificios de acero y concreto armado. Mayor información haciendo click en la imagen o escribiéndonos al correo comunidad@cingcivil.com.

    Desconectado Vlacev TE

    • Administrator
    • *
    • Panel de agradecimientos
    • -Gracias dadas: 963
    • -Gracias recibidas: 2241
    • Mensajes: 3114
    • País: pe
    • Sexo: Masculino
      • Comunidad para la Ingeniería Civil
    Espesor mínimo en Losas de cimentación
    « Respuesta #1 en: 02 de Agosto de 2008, 10:09:59 pm »
  • Publicar
  • Cita de: gmtxx;1141
    Hola:
     
    Me preguntaba si existe alguna norma o recomendación para espesores mínimos de losas de cimentación???? alguién ha leido algo al respecto???.
     
    Saludos.

    La altura, espesores efectivos de losas de cimentación, zapatas, etc, se toman de acuerdo a su verificación por punzonamiento y cortante.

    Desconectado gmtxx

    • Miembro
    • *
    • Panel de agradecimientos
    • -Gracias dadas: 56
    • -Gracias recibidas: 208
    • Mensajes: 312
    siguiendo con lo mismo
    « Respuesta #2 en: 03 de Agosto de 2008, 02:55:49 pm »
  • Publicar
  • Hola:

    Estoy en lo correcto, As min Losa cimentación es 0.0018, consulta cuando diseño en Safe meda valores #3 cada 20 pasa, pero si coloco la opcion que verifique acero minimo, sale #4 cada 20, lo cual es mucho a mi parecer.

    Datos losa de cimentacion de 25 cm.

    Alguien me suguiere algo

    ingelvin

    • Visitante
    Espesor mínimo en Losas de cimentación
    « Respuesta #3 en: 03 de Agosto de 2008, 04:51:37 pm »
  • Publicar
  • Es bueno verificar la longitud de anclaje del refuerso en las columnas que llegan ala losa de cimentacion y el recbrimiento minimo de los elementos expuestos al terreno, segun el aci y en base a esto calcular el espesor minimo de la platea, ademas del chequeo del cortante.

    Desconectado mgf2008

    • Supermoderador
    • *
    • Panel de agradecimientos
    • -Gracias dadas: 221
    • -Gracias recibidas: 1379
    • Mensajes: 856
    • País: mx
    • Sexo: Masculino
    Espesor mínimo en Losas de cimentación
    « Respuesta #4 en: 03 de Agosto de 2008, 05:43:44 pm »
  • Publicar
  • Cita de: gmtxx;1141
    Hola:

    Me preguntaba si existe alguna norma o recomendación para espesores mínimos de losas de cimentación????  alguién ha leido algo al respecto???.

    Saludos.


    [COLOR="Indigo"]COMENTARIO AL MARGEN.-
    Es de ordinario que los calculistas que inician, diseñen la cimentación
    Con las combinaciones de cargas de la súperestructura
    Pero una cimentación es la parte que sostiene el todo
    Por lo cual;
    Se Recomienda utilizar para el diseño de cimentaciones
    Sobrecargas muy encima  de los señalados por los reglamentos.

    Por lo anterior,
    Es difícil dar un receta para estos elementos, la mayoría de
    Calculistas suelen dar armados y espesores muy por encima
    De los reglamentos: se basan en su experiencia que en términos
    Generales seria,  para losas superficiales h=12 cm.
    y armado a flexión con un p=0023 (mínimo), en losas que son
    parte de un cajón espesor h=20 cm. y armado
    con un p=0.0026 (mínimo).

    Como todo en la vida my friend un día te dejan solo y tu
    Tiene que aplicar tu criterio.

    Saludos afectuosos.[/COLOR]

    Desconectado gmtxx

    • Miembro
    • *
    • Panel de agradecimientos
    • -Gracias dadas: 56
    • -Gracias recibidas: 208
    • Mensajes: 312
    Espesor mínimo en Losas de cimentación
    « Respuesta #5 en: 03 de Agosto de 2008, 06:06:03 pm »
  • Publicar
  • Gracias mgf2004 ó 2008.

    Bueno una vez escuche que el espesor mínimo en una losa de cimentación debía ser 30 cm, la verdad por cortante, punzonamiento, aparte que el concreto lo realizan en campo, aveces no dosificado correctamente, entonces me voy por ese espesor.

    Pero el acero, tomare la recomendacion p=0.0026, entonces colocare #3 cada 25 cm para la losa de 30 cm, solo agregare acero donde es necesario.

    Gracias por sus comentarios, es cierto como dice nuestro amigo:

    Como todo en la vida my friend un día te dejan solo y tu
    Tiene que aplicar tu criterio.

    Saludos desde Lima - Peru.

    Desconectado mgf2008

    • Supermoderador
    • *
    • Panel de agradecimientos
    • -Gracias dadas: 221
    • -Gracias recibidas: 1379
    • Mensajes: 856
    • País: mx
    • Sexo: Masculino
    Espesor mínimo en Losas de cimentación
    « Respuesta #6 en: 03 de Agosto de 2008, 07:16:21 pm »
  • Publicar
  • [COLOR="Red"]Acotando: en zonas de columnas y muros se incrementa el
    Espesor de la losa y no solo para fines de cortante, penetración
    Y demás  si no también para un buen amarre del acero de
    Columnas y muros con la losa., pero fuera de estas zonas
    la losa disminuye Su peralte de otra forma seria anti económica es decir
    no es aceptable un espesor uniforme.[/COLOR]

    Desconectado gmtxx

    • Miembro
    • *
    • Panel de agradecimientos
    • -Gracias dadas: 56
    • -Gracias recibidas: 208
    • Mensajes: 312
    Espesor mínimo en Losas de cimentación
    « Respuesta #7 en: 03 de Agosto de 2008, 07:38:59 pm »
  • Publicar
  • Continuando mgf2004.

    Mira el nivel piso terminado esta N+.34 y N+.51, y la losa de cimentacion (h=30cm) su cota de fondo es N-.30, entonces tendre en los muros y columnas viga de 15x59 y 15x76, DICHAS VIGAS TRABAJARAN COMO EL ENSACHE DE VIGAS.

    Ahora mi consulta, a estas vigas le colocare 2#3 arriba y 2#3 abajo, ya que no creo que se deberian diseñar, que opinas de esto??? está bien mi criterio.

    Saludos

    Desconectado mgf2008

    • Supermoderador
    • *
    • Panel de agradecimientos
    • -Gracias dadas: 221
    • -Gracias recibidas: 1379
    • Mensajes: 856
    • País: mx
    • Sexo: Masculino
    Espesor mínimo en Losas de cimentación
    « Respuesta #8 en: 05 de Agosto de 2008, 12:51:39 am »
  • Publicar
  • Buenas noches.-

    El ancho de las vigas y el armado por flexión
    no me gusta.
    Una alternativa:
    Habilitar una viga con una seccion de 30x30 cm.
    y armarla en sus extremos con el momento flector que
    se tiene en el empotre de la columna
    y para el armado central tomar el momento
    flector de la reaccion del suelo, con esto
    estas reforzando localmente la losa en zona
    de columnas y muros.

    Saludos.
    « última modificación: 05 de Agosto de 2008, 01:00:48 am por mgf2008 »

    Desconectado gmtxx

    • Miembro
    • *
    • Panel de agradecimientos
    • -Gracias dadas: 56
    • -Gracias recibidas: 208
    • Mensajes: 312
    Espesor mínimo en Losas de cimentación
    « Respuesta #9 en: 05 de Agosto de 2008, 12:49:17 pm »
  • Publicar
  • Pq estoy diseñando una casa de 2 pisos, a base de muros portantes, que sera de uso de vivienda de playa, ya que los muros son de espesor de 15 cm y las columnas son de confinamiento de 15x40 tipico, por eso habia asumido ese espesor y la altura es hasta llegar a nivel falso piso.

    SI deseas puedo subir el modelo en safe


    Saludos.

    Gustavo


    Curso Online "Cálculo y Diseño de Edificios con Aisladores Sísmicos en la Base, Análisis Lineal Elástico y Tiempo Historia Dinámico No Lineal,según el ASCE/SEI 7"

    Inicia el 15 de agosto de 2016. Talleres de uso de Aisladores Sísmicos en la Base de goma de bajo y elevado amortiguamiento, deslizantes y tipos FPS (simple y triple péndulo de fricción), en edificios de acero y concreto armado. Mayor información haciendo click en la imagen o escribiéndonos al correo comunidad@cingcivil.com.