Próximos Eventos:
- Diplomado Online: "El Cálculo y el Diseño de Puentes Convencionales, Segmentales y en Arco". Se reciben inscripciones durante todo el año.
- Diplomado Online: "Metodos Numéricos y Computacionales y el Método de los Elementos Finitos". Se reciben inscripciones durante todo el año.
- Para nuestros servicios solicite información a nuestra dirección comunidad@cingcivil.com.

Autor Tema: Safe: Accion unidireccional o accion de viga  (Leído 1539 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado sergi017

  • Newbie
  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Mensajes: 8
Safe: Accion unidireccional o accion de viga
« en: 15 de Julio de 2011, 01:55:39 pm »
Saludos.
actualmente estamos realizando un diseño de zapatas de forma manual y de con el safe, de forma manual hemos calculado el cortante bidireccional y el unidireccional, pero con el safe solo hemos podido calcular el punzonamiento pero el cortante unidireccional no tenemos idea de como calcularlo en el safe v12, si alguien sabe como hacerlo le pido que pueda instruirme por favor
Gracias
« Última modificación: 23 de Mayo de 2014, 06:56:18 pm por Elijah »


Diplomado Online "Metodos Numéricos y Computacionales y el Método de los Elementos Finitos"

Se reciben inscripciones durante todo el año. Solicite informes al correo comunidad@cingcivil.com.

Desconectado Vlacev TE

  • Administrator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 903
  • -Receive: 2184
  • Mensajes: 3096
  • Country: pe
  • Sexo: Masculino
    • Comunidad para la Ingeniería Civil
Re:Accion unidireccional o accion de viga
« Respuesta #1 en: 15 de Julio de 2011, 03:14:10 pm »
Saludos.
actualmente estamos realizando un diseño de zapatas de forma manual y de con el safe, de forma manual hemos calculado el cortante bidireccional y el unidireccional, pero con el safe solo hemos podido calcular el punzonamiento pero el cortante unidireccional no tenemos idea de como calcularlo en el safe v12, si alguien sabe como hacerlo le pido que pueda instruirme por favor
Gracias

Revisa la figura adjunta. Para la revisión del corte se realiza a una distancia igual al peralte de la zapata desde la cara de la columna. Te sugiero, al igual que una viga, calcules la fuerza cortante máxima que resiste la sección y compares directamente con el diagrama de corte factorizado.
« Última modificación: 15 de Julio de 2011, 03:18:01 pm por Elijah »

Desconectado sergi017

  • Newbie
  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Mensajes: 8
Re:Accion unidireccional o accion de viga
« Respuesta #2 en: 17 de Julio de 2011, 01:23:49 pm »
ese diagrama de corte donde lo veo en el safe?? porque en las tablas de resultados veo la tabla de flexion y datos de cortante, pero no se si es exactamente esa tabla la que necesito, porque el diagrama no se como verlo, ademas creo q la imagen es para el refuerzo por cortante, no muestra el valor del cortante....
 
pero cconsiderando que la tabla de resultados de flexion y corte que uso del safe es la correcta, noto una considerable diferencia entre lo calculado por el programa y el diseño manual en cuanto al punzonamiento y a la accion de viga, es esto correcto? porque se que no deberia de dar exacto pero si varia mucho, por ejemplo estoy analizando un cabezal y de forma manual con cierto peralte no pasa por punzonamiento , con ese mismo peralte lo hago en el safe y ahi si cumple, luego en el safe pasa por accion de viga pero de forma manual no y con los mismo datos, que pasara?

Desconectado Vlacev TE

  • Administrator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 903
  • -Receive: 2184
  • Mensajes: 3096
  • Country: pe
  • Sexo: Masculino
    • Comunidad para la Ingeniería Civil
Re:Accion unidireccional o accion de viga
« Respuesta #3 en: 18 de Julio de 2011, 09:42:15 am »
Por el menú Design/Show Stips Forces tienes acceso a los resultados de las franjas de diseño.

Tags: safe