Foros de la Comunidad para la Ingeniería Civil

Foros de Especialidades para la Ingeniería Civil => Construcciones y Tecnología de Materiales => Topic started by: RenzoL on 23 de April de 2019, 10:31:56 PM

Title: probetas de concreto - forma de ensayo
Post by: RenzoL on 23 de April de 2019, 10:31:56 PM
Buenas, soy nuevo en el foro y quisiera que me aclaren una duda ¿al momento de romper una probeta de concreto para determinar su resistencia, esta tiene que estar completamente seca o tiene que tener alguna humedad?, gracias de antemano por sus respuestas.
Title: Re:probetas de concreto - forma de ensayo
Post by: Vlacev TE on 24 de April de 2019, 08:20:43 AM
Te sugiero que revises una normativa o manual para realizar ensayos como el "Manual de Ensayo de Materiales" del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú: http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_3729.pdf
Title: Re:probetas de concreto - forma de ensayo
Post by: mccloud_1 on 29 de April de 2019, 11:57:10 AM
No existe ningún inconveniente en la humedad de la probeta al momento de hacer el ensayo, si la probeta esta húmeda o seca no influye en el resultado final de la resistencia a la rotura.


En laboratorios se deja secar al aire por temas de limpieza únicamente.