Duda sobre normativa sísmica de Panama Rep04

Started by napo, 20 de August de 2014, 04:17:04 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

napo

Buenos días.
Estoy calculando unas viviendas pareadas con muros de hormigón prefabricado en Panamá y tengo un par de dudas "tontas".

La primera es si hay alguna excepción en la aplicación de la Norma para viviendas pequeñas (tiene planta baja, primera y cubierta). He buscado en el texto de la Norma y no he encontrado nada al respecto.

La segunda se refiere a los tipos de iregularidad (tablas 4.2.2.3.1 y 4.2.2.3.2).
Entiendo que si mi edificio tiene una categoria de desempeño "C", sólo tengo que verificar las irregularidades para las que en la tercera columna aparece la "C".
Esto es: Irregularidad torsional, sistemas no paralelos y discontinuidad de resistencia lateral.
Del resto me olvido ¿no?

Muchas gracias

Rapaig

Para ayudarte mejor, deja a mano la normativa que usas.


Saludos.

napo

Quote from: Rapaig on 23 de August de 2014, 01:31:52 AM
Para ayudarte mejor, deja a mano la normativa que usas.


Saludos.


Había dejado este tema.
Lo retomo y adjunto el fichero con la Norma Panameña.

https://mega.co.nz/#!dolj2Z7R!-gcLKDDiymIcg-SyRcej0ZkvrFjAi63LH6hjc-2cISg

Muchas gracias y un saludo