Ayuda con fundación para maquina industrial

Started by juandiego.arbelaez, 27 de April de 2015, 08:26:12 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

juandiego.arbelaez

Buenas noches, soy ingeniero civil enamorado de las estructuras pero un completo principiante, conseguí trabajo como residente de obra , actualmente en la empresa que laboro se me dio la oportunidad de mostrar mi aptitud con el diseño, se me podio diseñar una fundación para un cono (maquina destinada a la trituración de roca para utilizar como agregado para concretos), calcule las carga por peso propio y la carga dinámica (CM:12 ton CD: 8 ton), como el suelo es muy malo y con presencia de agua a 20 cm del terreno natural, decidí proponer un reemplazo de material por la facilidad de maquinaria y disposición de buen material de reemplazo, propuse una losa de cimentación de 4 x 4 m de 40 cm de espesor y la calcule y revise todos los estados que pide la norma de mi país NSR-10, aun así sigo inquieto por el efecto que puede tener la vibración sobre mi fundación, alguien tiene algún consejo, algún estado adicional que revisar?


Muchas gracias.

mgf2008

 Por lo general estos equipos de trituración están a cielo abierto (no están dentro de una estructura-cubierta) y son equipos de uso rudo y de costo barato (comparando con maquinaria de uso industrial).


Si está bien evaluada la carga dinámica y la capacidad del suelo es la adecuada, es suficiente para estar seguros que la base resistirá, un libro de consulta para este tipo de equipos de trituración de piedra es el siguiente.


Dynamics of bases and foundation

Autor  d.d. barkan


Ed. Mc graw hill

Vlacev TE

De forma adicional a lo que te menciona mgf, quizá seria bueno que puedas colocar algún detalle adicional de la máquina, ya que algunas "chancadoras" para agregados pueden cimentarse directamente sobre losas de cimentación y otras requieren de bases especiales.


También puedes consultar el ACI 351.1R, 351.2R y 351.3R, donde puedes encontrar criterios analíticos y empíricos como la regla de oro para bases de equipos que consiste en proporcionar una base de un peso recomendado en comparación al del equipo.

Rapaig

Juandiego,


La mayoría de la maquinaria industrial que viene con fijaciones al piso, viene con cojinete o placas que amortiguan las vibraciones.
Deberías comenzar por comentar tus preocupaciones con el fabricante, quizás ellos tienen alguna solución propuesta a tu requerimiento.


Busca en el foro, este tema ya se discutió en referencia a sistemas de control de vibraciones en estructuras metálicas.


Lo otro, respecto del reemplazo del material, requieres que un especialista geotécnico te entregue los parámetros de suelos necesarios para analizar la estabilidad de tu fundación, en conjunto con el material de reemplazo como si este lo indica. Lo importante es que se hagan las inspecciones geotécnicas necesarias, junto con que el especialista te de algunas indicaciones.


Por último, si el suelo es tan malo como dices, mejor vas seguro y considera la instalación de micropilotes bajo esa losa:


Saludos.