Columnas y muros sobre vigas en sotano

Started by Supercan, 11 de February de 2019, 04:13:33 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Supercan


Tengo una duda en cuanto a la construcción de sótanos en edificaciones existentes que tengan espacios reducidos. Lo normal es que los elementos como columnas y muros portantes nazcan desde la cimentación, pero ¿cuan riesgoso es hacer que ciertas columnas y/o muros apoyarlos (que nazcan) sobre vigas de unos 10 - 12 m de luz para dar cabida a los vehículos y que estos puedan maniobrar?. Hago esta pregunta porque la Norma E030 se ha vuelto muy estricta en cuanto a las irregularidades extremas en zona 4, he estado investigando varias tesis y solo encuentro diseños normales donde no demuelen columnas ni nada, solo encontré un informe (no tesis, no detalla cálculos) hecho en España donde para dar cabida a los vehículos demolieron una columna del primer sótano y la conectaron a un pórtico doble metálico.
¿Es factible hacerlo o de plano la Norma E030 te lo impide?

pannus0

Quote"...¿cuan riesgoso es hacer que ciertas columnas y/o muros apoyarlos (que nazcan) sobre vigas de unos 10 - 12 m de luz para dar cabida a los vehículos y que estos puedan maniobrar?."


salvando las distancias, es casi la misma analogía de las losas de transferencia que actualmente están prohibidas.


Quote...he estado investigando varias tesis y solo encuentro diseños normales donde no demuelen columnas ni nada, solo encontré un informe (no tesis, no detalla cálculos) hecho en España donde para dar cabida a los vehículos demolieron una columna del primer sótano y la conectaron a un pórtico doble metálico.


y en españa es un país con alto riesgo sísmico?

si alguien va en tu ayuda agradecer no cuesta nada , solo hazlo con el icono que dice "Thank you"

Supercan


:) :D Gracias por tu interés.
España tiene menor riesgo sísmico que Perú. Indagando sobre esto, encontré una pregunta similar que hicieron en el COINISED (2017) al Ing. Córdova:


"En un edificio con sótanos y sistema estructural de muros ¿Es posible construir las placas a partir de 0,00 hacia arriba? Esto es para tener espacio en sótanos y teniendo en cuenta que los sótanos poseen muros de contención que lo hacen rígido.
Rpta.
Los sistemas de transferencia son sistemas donde los elementos estructurales tales como columnas o muros nacen en el techo del primer sótano o en el primer piso, apoyándose en un emparrillado de vigas o losas de gran peralte, estos sistemas han tenido un pésimo comportamiento en el sismo de Chile del 2010, en nuestra norma E.030 estos sistemas se encuentran restringidos, por lo que los elementos resistentes deben de ser continuos y deben bajas hasta a la cimentación."


Un poco abusando de tu amabilidad, que solución darías si te encomiendan un proyecto como este aparte de demoler la edificación existente y hacer todo de nuevo. Gracias :D :D

pannus0

todo dependerá  del costo se se maneje en la obra, se podría aplicar un sistema presforzado omitiendo la redundancia del muro, claro se tendría que ver si las condiciones sean factibles
si alguien va en tu ayuda agradecer no cuesta nada , solo hazlo con el icono que dice "Thank you"