PRIMER MODO ROTACIONAL

Started by Carlos., 09 de May de 2020, 01:13:57 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Carlos.

Saludos a la Comunidad Para la  Ingeniería Civil, muy agradecido por su ayuda, estuve realizando un modelo de una estructura como se muestra en la imagen, la estructura es de 08 pisos de oficinas mas 03  semisotanos para estacionamiento (IMAGEN 01), cuya configuración es de muros estructurales, luego de modelar, crear un espectro de respuesta y definir los casos de carga,  realice el análisis de la estructura, e logrado controlar las distorsiones siendo menores a 0.07, al revizar los modos fundamentales obtengo que el primer modo de vibracion es el rotacional con una masa participativa de 57% y los dos siguientes modos son traslacionales (IMAGEN 02), si cada modo representa la tendencia de movimiento de una estructura, que implica tener el primer modo de vibración rotacional? estaría bien dejarlos asi? supongo que tendre esfuerzos torcionales en los elementos, pero si realizo el diseño considerando estos esfuerzos estaría bien?

Muchas gracias por su respuesta.

Vlacev TE

Una corrección, si eres de Perú el límite de la distorsión angular de piso es 0.007 (puede que sea una equivocación tuya al escribir).

Que uno de los primeros modos fundamentales sea torsional indica la presencia de irregularidades torsionales, por lo general. ¿Revisaste este tipo de irregularidad?.

Las irregularidades tienen ciertas restricciones. Normas como el ASCE 7 mencionan que de tenerse irregularidades torsionales el control de derivas se haga en las esquinas.

Como recomendación:

- Trata de que la colocación de los muros sea simétrica, mientras se pueda (ver la Figura que adjunto), ya que en la parte posterior se notan muros potentes, en las esquinas, en comparación a los muros frontales internos.
- Usa un modelamiento con diafragma semi-rígido.