Suples Losas nervadas en union con Viga

Started by davis, 19 de November de 2012, 12:29:33 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

davis

Estimados, tengo una pequeña duda acerca de los suples superiores para momento negativo en la union de una losa nervada unidireccional prefabricada con una viga.
Los nervios de 14 cm estan separados a 72 cm (a eje), la altura de la sobrelosa es de 5 cm y la altura libre del nervio es de 11 cm lo que me da un total de losa de 16 cm.
La viga de la union es de V20/30.
La enfierradura inferior de la vigueta de la losa nervada entran 5 cm en la Viga.
Mi pregunta es la siguiente: Cuando esta losa es continua, necesito fierro a traccion (suples superiores), pero para el calculo cual seria la cabeza en compresion justo en el punto de la interseccion Vigueta de losa Nervada - Viga 20/30 ??
Necesito esta informacion para saber cuando deberia agregar enfierradura a compresion.
De antemano espero que me ayuden y gracias..
NOTA: Adjunto croquis de planta y Corte

Vlacev TE

Una pregunta, a qué te refieres con "suples".

davis

Suples es la enfierradura que se pone para momento negativo en las uniones...

Saludos