Ayuda: Diseño terminal de apoyo de puentes

Started by jabierv, 21 de August de 2022, 11:51:09 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

jabierv

Saludos, tengo un problema urgente, un puente de acero constituido por una cercha triangular invertida, el cual se apoya en ambos extremos sobre vigas tipo H IPN, se usa para pasar 3 tuberías de 12" para agua de riego agrícola y potable, sobre las tuberías se colocó una pasarela peatonal, en una luz de 27 metros sobre un pequeño lago. En uno de los extremos el puente se cayó, quedando de forma inclinada semisumergido en agua pero colgando del otro extremo, las tuberías se encuentran de igual forma. La evidencia es contundente que se trata de alta corrosión en la terminación del puente sobre la viga H. Pero el punto es que en el extremo donde aún permanece el puente, la terminación es que los dos tubos laterales de la cercha que son de 4", reposan sobre una plancha o lamina de acero y están soldados a ésta, y a su vez la lamina está apernada a la viga H. Pero el extremo donde desprendió, entre la lamina de acero donde reposan los tubos de la cercha y la viga H, se colocó unas vigas soldadas formando una especie de caja, todo parece indicar que fue para nivelar los extremos, ya que no se cuenta con datos del diseño original, esta especie de caja es de un perfil menor y la corrosión la debilitó mas rápido y allí fue la falla.
La pregunta es, si existe una norma internacional para la terminación de este tipo de puentes, o si el criterio del ingeniero de diseño le permite colocar cualquier soporte que considere