No. Maximo de Alambres por Tendón y separación entre los mismos

Started by rdher, 24 de September de 2012, 03:28:02 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

rdher

Estimados colegas es un gusto saludarles nuevamente, agradeciéndoles de antemano por su siempre tan valiosa colaboración, este día quería hacerles un par de consultas sobre el concreto presforzado, la primera es respecto al número máximo de alambre que deben de ir en un tendón, existe algún límite? luego la 2da. es respecto a la separación entre tendones, a cuanto se debe colocar un tendón separado del otro? y por último mi consulta es referente a las vigas tipo AASHTO, existe algún parametro de longitud (con cargas similares) por el cuál se pueda uno regir a la hora de pre-seleccionar un perfil de viga tipo AASHTO? muchas gracias estimados colegas, saludos.
LA INGENIERIA ESTRUCTURAL ES:

El Arte de utilizar materiales que tienen propiedades que solo pueden ser estimadas

Para construir estructuras reales que solo pueden ser analizadas aproximadamente

Que soportan fuerzas que no son conocidas con precisión

de manera que nuestra responsabilidad con el diseño sea satisfecha

hugovago

Los torones comunmente empleados en pretensado tienen 7 alambres, el alambre central tiene un diámetro un poco
mayor que los otros seis que se trenzan alrededor de éste. Generalmente se utilizán torones de 1.27 cm de diámetro de
baja relajación de 270K, con un esfuerzo de ruptura fr = 18967 Kg/cm2. El esfuerzo de fluencia es de aproximadamente 0.9fr.
La separación mínima entre torones es de 5 cm. centro a centro de torón.
En cuanto a los rangos de claros en los que se pueden usar cada trabe depende de la separación entre éstas, pero generalmente
esta entre 1.5 y 2.0 m. En el archivo anexo hay algunas recomendaciones.

rdher

Quote from: hugovago on 24 de September de 2012, 10:19:14 PM
Los torones comunmente empleados en pretensado tienen 7 alambres, el alambre central tiene un diámetro un poco
mayor que los otros seis que se trenzan alrededor de éste. Generalmente se utilizán torones de 1.27 cm de diámetro de
baja relajación de 270K, con un esfuerzo de ruptura fr = 18967 Kg/cm2. El esfuerzo de fluencia es de aproximadamente 0.9fr.
La separación mínima entre torones es de 5 cm. centro a centro de torón.
En cuanto a los rangos de claros en los que se pueden usar cada trabe depende de la separación entre éstas, pero generalmente
esta entre 1.5 y 2.0 m. En el archivo anexo hay algunas recomendaciones.
Muchas gracias por tu valiosa colaboración , saludos.
LA INGENIERIA ESTRUCTURAL ES:

El Arte de utilizar materiales que tienen propiedades que solo pueden ser estimadas

Para construir estructuras reales que solo pueden ser analizadas aproximadamente

Que soportan fuerzas que no son conocidas con precisión

de manera que nuestra responsabilidad con el diseño sea satisfecha

hugovago

Estas páginas tal vez te sean útiles, puedes descargar gratis el Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas y Presforzadas.

http://www.anippac.org.mx/
http://sepsacv.com/