Sap2000: Auxilio con Templo pequeño

Started by FIMF68, 26 de September de 2008, 08:30:20 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

FIMF68

AUXILIO COMPAÑEROS

TENGO ALGUNAS DUDAS EN UN TEMPLO QUE ESTOY DISEÑANDO

MIS DUDAS PRINCIPALES SON EN CUANTO ¿CON QUE COMBINACIONES DE CARGAS DEBO DISEÑAR SI EL CODIGO ES ACI ( SON CORRECTAS ESTAS?)

pp   Peso Propio     
CM   CARGA MUERTA   
CV   CARGA VIVA   
QX   SISMO  X     
QZ   SISMO Z     
COM1   1.4CM+1.7CV+PP     
COM2   1.05CM+1.275CV+1.4QX     
COM3   1.05CM+1.275CV-1.4QX         
COM4   1.05CM+1.275CV+1.4QZ     
COM5   1.05CM+1.275CV-1.4QZ         
COM6   0.9CM+1.4QX         
COM7   0.9CM-1.4QX         
COM8   0.9CM+1.4QZ         
COM9   0.9CM-1.4QZ         

LUEGO PARA DISEÑAR MIS ZAPATAS AISLADAS QUE COMBINACIONES
DE CARGA DEBO DE USAR

POR ULTIMO COMO CARGO UNA TRABE DE LIGA DE 15 M DE LARGO

LES ANEXO UN MODELO EN SAP2000 PARA QUE LO CHEQUEN Y ME DIGAN QUE PUEDO CORREGIR

SALUDOS Y MIL GRACIAS

LUIS MIGUEL GONZALEZ

Para calcular la dimensión de las zapatas debes tomar las cargas sin mayorar, es decir:
cm+cv
cm+cv+ex
cm+cx+ez
pero antes debes definir si las zaptas asumen los momentos generados o una viga de cimentación puede asumir la totalidad de ese momento o parte, algunos códigos lo permiten
luego para diseñar la zapatas debes mayorar la cargas nuevamente y chequear la zapata a cortante y colocar el acero encesario

LUIS MIGUEL GONZALEZ

para las cargas personalmete uso:
              1        1.4CM + 1.7LL
              2        1.05 CM + 1.28LL + EQX + 0.3EQY
              3        1.05 CM + 1.28LL + EQX - 0.3EQY
              4        1.05 CM + 1.28LL - EQX - 0.3EQY
              5        
1.05 CM + 1.28LL - 0.3EQX + EQY
              6        1.05 CM + 1.28LL + 0.3EQX + EQY
              7        1.05 CM + 1.28LL + 0.3EQX - EQY
              8        1.05 CM + 1.28LL - 0.3EQX - EQY
              10       0.95CM + EQX
              11       0.95CM + EQX
              12       .0.95CM + EQX
              13       .95D0 + .95DL - EQX2
              14       .95D0 + .95DL + EQY1
              15       1.4CM

LUIS MIGUEL GONZALEZ

Perdon se fue sin corregir las combinaciones estas son las 14 combinaciones que uso para diseño:
1   1.4 cm
2   1.4 cm + 1.7cm
3   1.05cm + 1.28 cv + eqx + 0.3eqy
4   1.05cm + 1.28 cv + eqx - 0.3eqy
5   1.05cm + 1.28 cv - eqx - 0.3eqy
6   1.05cm + 1.28 cv - eqx + 0.3eqy
7   1.05cm + 1.28 cv + 0.3eqx + eqy
8   1.05cm + 1.28 cv + 0.3eqx - eqy
9   1.05cm + 1.28 cv – 0.3eqx - eqy
10   1.05cm + 1.28 cv – 0.3eqx + eqy
11   0.95cm + eqx
12   0.95cm - eqx
13   0.95cm + eqy
14   0.95cm - eqy

LUIS MIGUEL GONZALEZ

Te falta definir la masa que usaras para calcular las fuerzas sísmicas o introdicir las cargas sísmicas depues de realizar una distribución estatica manualmente, este tipo de estrcutura debe debe diseñarse por medio de un análisis dinámico definiendo la masa y una función de la respuesta espectral inelástico del suelo (aceleración  vs periodo de vibración-tiempo) del euro código.
Por otro lado tienes unas vigas muy pequeñas, pose ser una luz de 15 m debes aumentar el peralte a por lo menos 80 cm e ir aumentando a medidad que te cumpla el diseño, las columnas pasa lo mismo están pequeñas, aumentalas a unos 40x80 cm.

FIMF68

Ok, muchas gracias por tus puntos de vista, ya realice el analisis y su diseño, la trabe
principal en forma de arco, la realice en los extremos con vigas no prismaticas que varian
su peralte de 45 a 70 cm, segun el sap2000 ya con esto es suficiente, las contratrabes
de 15 mts ( en realidad vigas de liga ), las elimine del proyecto, ya que los clientes
simplemente se asustaron cuando les comente, que serian de aproximadamente 1mt de peralte.

aver como me va

Saludos y mil gracias

Raggio021