Irregularidad por rigidez - Piso blando

Started by xthian4u, 22 de November de 2016, 12:37:15 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

xthian4u

Según la norma E.030, existe irregularidad por rigidez si un piso tiene una distorsión es mayor que 1.4 veces  la distorsión del piso superior.
Según el ASCE, existe irregularidad si la rigidez lateral de un piso es menor del 70% del piso superior

En la imagen adjunta esta el resultado de un modelo, analizando tengo:


1) Distorsión del piso 5 (0.895) es superior a 1.4 veces la distorsión del piso 6 (1.4*0.552=0.773) entonces es irregular
2) La rigidez del piso 5 es (119.94875) no es inferior al 70% del piso 6 (0.7*91.63058=64.14) entonces es regular.


Que reglamento estoy interpretando mal?


A mi parecer, el modelo es sumamente regular...por lo que la se cumpliría la condición del ASCE

Vlacev TE

No compares normativas, los criterios pueden ser distintos entre las normas y eso no significa que uno sea el correcto y el otro no. Define la norma a usar y cumple con los requisitos que señala. Como lo indicas, ya que las normas que comparas tienen distintos criterios es probable que en uno te salga regular y en el otro no, además, hay que tener cuidado cuando la rigidez se evalúa en el último nivel ya que el modelo de masas concentradas (lumpeadas) sólo toma la participación de la mitad de altura de los elementos verticales del piso inferior (no hay piso superior).

Revisa la sección de artículos, donde también se tiene publicado al respecto: www.cingcivil.com/?page_id=322.