jdarevalo

Hola a todos!
Ayer me tocó revisar un parking de dos sótanos ejecutado mediante el procedimiento top-down. Las columnas son mixtas y trabajan como barretas (con una maquina de pilotes, se hace la perforación y se introduce la columna metálica dentro del hormigón, con armadura en su parte inferior por debajo la losa de cimentación.


El proceso constructivo es el siguiente:

1. Se ejecuta la losa de planta baja, se dejan unos huecos y por ahí se mete la maquinaria.
2. Se excava bajo la losa recién ejecutada, posteriormente se hormigona la losa del sótano
3. Se repite el proceso hasta llegar hasta la losa de cimentación. Las losas son macizas, sin refuerzo de punzonamiento (crucetas con perfiles IPR), y las columnas tienen pernos de cortante a cada 15 cm. Me cuesta creer que sin crucetas, por la misma adherencia el perfil metálico sea capaz de sostener una losa maciza de 40 cm con un vano medio de 10x10 metros.


Se supone que a posteriori, los perfiles metálicos se forrarán con armadura horizontal y vertical para posteriormente hormigonarse (otro de los inconvenientes que veo es el hormigonado de la columna, ya que será dificil hacer que los hormigones de la losa ejecutada y la columna a hormigonar queden a paño, a no ser que se haga una inyección a presión).Por el tema de los refuerzos, está armada como si las columnas fueran de hormigón.


¿Habeis trabajado con este sistema constructivo en el que las losas de hormigón se dejan colgadas de las columnas de acero temporalmente? Agradecería que me alumbrarais un poco si es posible.

mgf2008

Es un proceso utilizado en Edificios de procesos, silos, se sostiene la losa con cables y gatos hidráulicos reversibles y posteriormente se baja o se sube a su posición final la losa(s).
En base a literatura, se prohibió este sistema constructivo en E.U., por colapso de los elementos estructurales (columnas o muros).

Saludos.

jdarevalo

No es así exactamente.
La losa queda "agarrada" a la columnas metálica y a sus pernos nelson.
Me cuesta ver la columna metálica pueda sujetar una losa de 10x10 metros de area tributaria. Posteriormente se revestirá de cercos y se colará pero hay una etapa en que la pura columna tiene que sujetar a una losa de concreto sin ningún perfil metálico embebido en la losa.

mgf2008

No obstante, también tiene puntos en contra: "La desventaja de este tipo de sistema es que las vigas son elementos provisionales que se tiran a la basura y es un costo importante", afirma Pierre Guiot, director general de Cimesa, empresa especializada en este sistema constructivo.


https://www.youtube.com/watch?list=UUv_PUnW22LFWDWNnyBVykWA&v=AXsYooRxPkc

jdarevalo

¿Pero alguien tiene algun comentario respecto al sistema de unión losa-columna metalica?

lokitosamax

Solo hago una consulta te refieres al calculodel punzonamiento a la misma loza de las xolumnas mixtas???

jdarevalo

Hola, no , me refiero a la adherencia columna metálica-losa de concreto. La columna metálica solo tiene unos pernos nelson que por adherencia deberían sujetar a toda la losa.


Un saludo!

mgf2008

Es un caos (los comentarios) cuando no se tiene la información (croquis, dibujos, fotografías de forma  global de la estructura y detallada para cada conexión) o se describe el problema, como si los demàs, estuviéramos conectados a un solo cerebro., Lo mejor es subir lo señalado para poder comentar con cierta lógica estructural, de otra forma se deriva en el "Yo creo que...".