safe no calcula reforzamiento

Started by xknox21, 15 de February de 2018, 06:18:31 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

xknox21

Estimados alguien sabe como solucionar este error? , lo único que hice fue borrar las barras de reforzamiento y poner las del SI, cuando volvi a calcular ya no muestra los datos de diseño del modelo

xknox21


Vlacev TE

Tienes que configurar tus barras de refuerzo, en la figura que adjunto puedes ver que las áreas y diámetros (a la izquierda) tienen valores exagerados (en comparación a los que tendrían que ser a la derecha). Desbloquea el modelo si lo tienes corrido, desde el menú "Reinforcing bar sizes..." borra todas las barras (botón Clear bars), y luego añade un set (Add Common bar set) de preferencia "U.S Customary", con el botón "Add bar Set" agregas el set. Revisa que tenga los valores correctos, de lo contrario intenta de nuevo.

Te adjunto la imagen con el diseño una vez hayas hecho los cambios. Algo que veo en tu modelo es quelos apoyos de elementos verticales están restringidos, ¿es correcto?.

xknox21

Gracias no me había percatado de ese error; respecto a las restricciones de traslación X y Y verifique sin estos y los resultados no varían.