Muros de corte del eje Y absorven todo el cortante del sismo X

Started by Supercan, 27 de March de 2019, 11:34:50 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Supercan


Hola a todos. En una edificación donde hay muros de concreto en el eje Y, pero en la dirección X solo hay columnas, se pensaría que todo el cortante del sismo X  lo toman las columnas de X y las placas del eje Y "no trabajan" en su dirección débil. Cuando hago el análisis en Etabs, al verificar las fuerzas cortantes por el sismo X, resulta que las columnas solo toman un 15.09% del Cortante en la base, el resto lo toman las placas del  eje Y. ¿Es normal esto?.


V col= 2.3139 ton
Vx base= 15.331 ton

Vlacev TE

Una placa es una losa de entrepiso. La verificación que tú realizas es lo correcto para definir el factor R y tipología que estás planteando. Se define una tipología no sólo de "manera visual" sino, lo más importante, con resultados.