Masas participativas

Started by vicky8204, 21 de November de 2019, 03:35:34 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

vicky8204

Cordial saludo


En los diseños estructurales, se espera que el primer modo y el segundo sean transaccionales y el tercero rotacional. Mi pregunta es: Cúal es el porcentaje mínimo que debe tener de participación la masa para que un modo se considere transaccional es esa dirección? Alguien me hablaba de mínimo un 50%, pero acaso no es muy bajo?


Muchas gracias!

Vlacev TE

Dependerá de la altura del edificio para tener un porcentaje de masa participativa grande y de la propia configuración. Por ejemplo, edificios de hasta 6 pisos pueden tener sus primeros modos (fundamentales) hasta con un 70% de masa participativa. A medida que el edificio se vuelve más elevado el porcentaje de masa participativa va disminuyendo en los primeros modos, es la razón que se habla de la importancia de los modos elevados en edificios de gran altura.

Una forma de modo no necesariamente puede ser traslacional o rotacional, los modos superiores se caracterizan por ser mixtos (traslacionales y rotacionales). También, dependiendo de la regularidad del edificio un primer modo puede ser rotacional, pudiendo, no necesariamente, indicar cierta irregularidad torsional.